安裝注意事項
一、安裝方式
二、安裝位置
1、安裝位置應遠離能引起管道機械振動的干擾源,如工藝管線上的泵等。
2、傳感器的安裝位置應注意工藝管線由于溫度變化引起的伸縮和變形,特別不能安裝在工藝管線的膨脹節附近。
3、傳感器的安裝位置應遠離工業電磁干擾源,如大功率電動機、變壓器等,否則傳感器中測量管的自諧振動會受到干擾,速度傳感器檢測出來的微弱信號有可能被淹沒在電磁干擾的噪聲中。傳感器應遠離變壓器、電動機至少5米以上的距離。
三、安裝注意事項
1、傳感器在安裝到工藝管線上之前,應首先確認傳感器的反饋圈、驅動線圈的直流電阻以及鉑電阻溫度計的電阻值是否正常。
2、傳感器安裝法蘭必須與管道法蘭同軸連接,這樣才能減小安裝應力,保證測量精度。安裝時應保證管道支撐物只支撐工藝管道,禁止用傳感器支撐工藝管道。應保證傳感器外殼懸空,不與任何物體接觸。
3、傳感器安裝在工藝管線上時應保證管道系統與傳感器上游、下游側各兩個位置的穩固支撐物牢固連接,所有螺紋連接處必須緊固,夾緊工藝管道有助于減弱潛在的振動干擾。
4、在安裝過程中,應避免利用傳感器外殼搬動傳感器。
5、在傳感器安裝位置附近工藝管道線上的閥門或泵都需要有其自己的支撐物,不能用支撐傳感器的支撐物來支撐閥門和泵。
6、在傳感器的上游、下游應裝上斷流閥。
7、消除安裝應力:在安裝傳感器時,為了消除安裝應力,最有效的方法是先配管,將工藝管線及閥門與傳感器整體預先安裝好,然后吊裝,再將其與工藝主管線相焊接。為了使消除應力的效果最好,應使傳感器、斷流閥與工藝主管線處于同一鉛垂面內。